[钢丝网] 水地暖铺设钢丝网?你可能被忽悠了

[复制链接]
江西地暖网 发表于 2015-1-13 15:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

你家怎么不铺“钢丝网”,人家都铺的。哎哎哎。。?是铺上面还是下面来,铺几层来?你看你家一层都没有... 一点不规范

首先声明,今天这个论题仅代表我个人意见,不代表CCAV,不代表GB,也无心触动任何行业大佬的利益。任何行业中都存在这么个现象:“大家都在做的不一定就代表是对的”先看看钢丝网(括号铁丝网,因为你知道它不可能是钢的)都起什么作用?


0.jpg


以上解释来自网络。

几乎所有的客户百度之后都会觉得这是100%对的。为什么?请看下图


0.jpg


然后就有所谓的行业领袖来制定钢丝网的规范了,什么工艺的钢丝网用在地暖上更好,100年不会锈,地面不会开裂,我公司生产的钢丝网好,比市面上的黑网好多了,就是价格高点,但是提升你的品质。还有讨论放管子上面还是下面,放一层还是两层,诸多见解都来了,不放钢丝网地面肯定开裂,甚至塌陷等等等等

事实是这样吗?凡是都有规范,我们先来看看最新,最权威的行业标准:编号为JGJ 142-2012 备案号为J 1445-2012 名称为[辐射供暖制冷技术规程]下图,是怎么来规范的:(还有本2004的老的行业规范)

0.jpg

0.jpg

0.jpg

咦?这么重要的组成部分居然被行业规范漏了?太粗心了啊。再仔细翻翻规范,厚厚的一本规范居然没有提钢丝网这3个如此重要的字。功夫不负有心人,终于在04的规范里5.3.6里的第2条里看到了:用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格,请注意是网格,大概就是指的铁丝网吧。


再到后来翻翻规范,哦,原来老的苯板很难用卡丁固定管道,管道容易移位置,就放一层网格,然后用扎带将管道固定。用卡丁固定管道在欧洲也是很流行的一种方式,同样也没有铺钢丝网的。直接混凝土回填,半点问题都没有。国内同样很多地暖公司研究了规范后,取消钢丝网,同样半点规范没有。有人会说啦,你看钢筋混凝土里的钢筋就起到拉伸作用,对对,你看那是多粗的钢筋啊,这个得看标号,搞建筑的更懂。


0.jpg


看起来这个钢丝网还真的是有点来历不明了。再给大家展示一下另外一种铺设方法,俗称蘑菇板铺设法:



0.jpg


这种铺设方法,可以直接贴砖,貌似没有人再在管子上面铺一层铁丝网了这种铺设办法,水泥层更薄,还没有豆石,难道不怕水泥层开裂,进而导致地面砖开裂?还有看看欧洲地暖施工视频及规范,钢丝网的影子好像也是看不到呢。但是大型户外建筑,是有地暖管直接绑在钢筋上面的。


其实,防止地面开裂只要两方面做好,第一伸缩缝设置正确;第二混凝土搅拌均匀。各人认为与钢丝网没有半毛钱的关系。注意:伸缩缝里规范列的很清楚,这却是是个重要的点,PS用挤塑板切开就可以。看下图我们工地的实景图:中间蓝色的就是。